Andy 2020-08-11 16:16:11 | 湖北省 土建预算土建计量GTJ | 3527查看 4回答
筏板附加受力筋遇承台是该断开还是贯通?
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
维达詹工 专家
答题: 124964 被赞: 42453
你好:
2020-08-11 16:19:56
天海一线 黄金专家
答题: 41140 被赞: 8373
筏板附加受力筋遇承台贯通
2020-08-11 16:17:23
xagcc 钻石专家
答题: 303518 被赞: 67253
要看设计标注的。
平行于承台的断开,垂直于承台的通过。
2020-08-11 16:17:47
红梅傲雪 钻石专家
答题: 178211 被赞: 51963
不需要断开
是贯通的
设计给出了布筋范围的
2020-08-11 16:18:09
筏板钢筋遇承台时,筏板钢筋是断开还是贯通
如下图所示,筏板钢筋遇承台时,筏板钢筋是断开还是贯通?
为什么筏板负筋遇到承台有时断开,有时贯通,如何设置所有负筋都贯通承台?
GTJ2018如何设置筏板主筋遇承台横向面筋及底筋锚固?
如图,桩承台与筏板交界,纵向筏板主筋(底筋和面筋)均贯通设置,横向筏板主筋(底筋和面筋)伸入承台锚固。这种节点如何设置(横向)?补充问题:能说得再模糊点吗?我也知道在节点设置里面?这还用问你吗?
桩承台是在筏板底下还是在筏板上面,这样布置筏板和桩承台对吗?