• 请问各位老师怎么在图纸上查抹灰高度和抗震支架要求?或者有没有图集和规范

    1、请问各位老师怎么在图纸上哪里 体现对抹灰高度(抹多高)和抗震支架(哪些地方需要设置抗震支架)的要求?

    2、各位老师们,有没有关于这两个的图集和规范(尤其是抗震支架),有的话,请发我一份,非常感谢 1583717377@qq.com

    2020-08-11 16:29:35 补充

    3、怎么查吊顶高度?  图集做法吗

    2020-08-11 16:33:46 补充

    吊顶


    内墙抹灰高度 是按照定额计算规则  上这个施工吗

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 抹灰高度一般默认的是到板底,有吊顶要求的,一般的吊顶高度+10cm。图集和规范我没有

    2020-08-11 16:24:34 

  • GB 50981-2014 建筑机电工程抗震设计规范;看图纸的说明,抗震支架应有单独设计文件。