123小蒙蒙 2020-08-12 09:23:54 | 广西壮族自治区 土建装饰预算计价软件GBQ4.0土建计量GTJ | 1282查看 2回答
这面墙为什么内部墙构造柱钢丝网片原始长度12.7是怎么算出来的,看不太懂手算的话
计算式是6.65*2-0.3*2=12.7?(猜的)为什么乘以6.65要乘以2?他一面不是转角,不用算吧?圈梁尺寸是200*300,这面墙,都没有,应该不用减吧。求计算式详解
长度2m
墙高=6.65m
墙厚=0.2m
体积=(2<长度>*6.65<墙高>*0.2<墙厚>)-0.133<扣构造柱>-0.0399<扣马牙槎>=2.4871m3
内墙脚手架面积=2<内墙脚手架面积长度>*6.65<内墙脚手架面积高度>=13.3m2
内墙两侧钢丝网片总长度=12.7<内部墙柱钢丝网片长度>=12.7m
内部墙柱钢丝网片长度=12.7<内部墙构造柱钢丝网片原始长度>=12.7m
内墙砌筑脚手架面积=(2<内墙砌筑脚手架原始长度>)*6.65<内墙脚手架面积高度>=13.3m2
内墙装饰脚手架面积=(1.8<左侧原始长度>)*6.65<左侧高度>+(2.2<右侧原始长度>)*6.65<右侧高度>=26.6m2
面积=2<长度>*6.65<墙高>-0.665<扣构造柱>-0.1995<扣马牙槎>=12.4355m2
2020-08-12 10:41:46 补充
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
看一下三维扣减图
2020-08-12 10:26:13
-
两侧
2020-08-12 10:26:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看