吃掉这口雪糕 2020-08-12 11:41:47 | 河南省 土建土建计量GTJ | 1304查看 4回答
1.墙厚*150什么意思?2.用过梁绘制,钢筋在其他钢筋输入吗?3.怎么设置
1.墙厚*150什么意思?2.用过梁绘制,钢筋在其他钢筋输入吗?3.怎么设置主筋锚入墙体?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
150是高度,
用圈梁绘制,套压顶的定额。钢筋在其他钢筋输入,钢筋会自动锚入两端墙体。
2020-08-12 11:44:31
-
实际上你这压顶,是墙的两边是有伸出的,用异形梁定义,断面的箍筋U形及Z形钢筋在属性的其它箍筋里编辑。
2020-08-12 11:44:56
-
你好:这是宽度*高度,用圈梁定义。
2020-08-12 11:48:32
-
1、按自定义异形梁布置,墙厚*150指异形梁宽度;
2、双击定义好的异形梁构件,编辑并布置截面钢筋即可。
2020-08-12 11:56:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看