qzg 2020-08-12 14:09:46 | 土建预算钢筋算量GGJ2013土建计量GTJ | 2309查看 2回答
关于筏板与集水坑标高的问题!
在线的各位老师,大家好,不好意思浪费大家宝贵的时间,有几个问题真不清楚,希望大家帮帮我,真诚感谢!
地下室底板筏板,图纸中定义筏板时是按黄线定义一块板,再按我圈的红线定义一块板吗?
图纸中筏板的面筋X向的为C25,可Y向的有C25,也有C20,也没圈范围,是图纸问题还是怎么弄?
图纸中电梯基坑深1700,是筏板顶标高往下1700吗?
图纸说明中基础底板顶面标高-5.2M,注3中又说筏板板顶标高-3.1,-3.1在楼层表中为基础底标高,可-5.2哪来的,弄不清楚。
集水坑的底板厚,钢筋信息怎没有?
谢谢老师!
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
是的。
图纸中是否有注明此面筋为附加钢筋,若没有,可向设计提出答疑明确。
是的,即筏板顶标高-1.7M
标高不明确,可向设计提出答疑明确。
是否有集水坑大样图,若没有,可向设计提出答疑补图。
2020-08-12 14:21:37
-
首先将梁画出来,然后按跨布板,不要整块布,遇到板筋不同的这种情况不好处理,你说的钢筋标号不同,其实很好理解,梁画上了,你看是哪几块板的Y向或X向钢筋是单独红线串联标注出来的,就把该板的Y向或X向钢筋单独布置一下就行了,因为是按跨布的板,单独布置是局部的,如果按你说的整块布板,除非再分割,不然钢筋布置不了。
基坑深1.7m,意思是坑底板顶与筏板顶高差为1.7m,筏板顶标高减去1.7为坑底板顶标高;
-3.1是筏板顶标高,所以就是基础的顶标高,而不是基础底标高,因为筏板上面就是地下室了,对于地下室来说-3.1是底标高,但对于基础来说就是顶标高,底标高为-5.2;
集水坑的底板厚及钢筋信息,你得看基础的剖面大样图,一般在结构图里的基础平面图下面,与承台大样在一块儿。
注:筏板顶标高不可能为-1.7m,-1.7m是坑的深度而非标高
2020-08-12 15:26:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看