helly 2008-09-01 15:33:34 | 河南省 其他专业 | 313查看 5回答
裙楼与主楼底板外伸重合c
裙房筏板底标高-5米,板厚300mm,主楼筏板底标高-6米,板厚600mm ,在同轴线同一位置为什么画不上? 两层底板中间还有一定距离呢 我现在满基布置不上,怎样画钢筋呢
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
主楼筏板底标高-6米,板厚600mm ,在分层1中画.裙房筏板底标高-5米,板厚300mm,在分层2中画.
2008-09-01 15:36:04
-
有两种方法: 1.在分层二中画 2使两块筏板离开1mm就可以了。用shift+左键 3.设置好标高
2008-09-01 15:39:08
-
应该分层画,修改标高
2008-09-01 15:53:49
-
先画一整块,然后划线分割板,再改标高布筋
2008-09-01 16:35:33
-
画分层板,在广联达软件中, 墙洞、过梁、壁龛、 窗、梁、板、满基 满基垫层等都可以分层画
2008-09-01 16:49:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看