• 采暖管道支架

    在计算采暖管道支架时,我是按2012定额中有个支架含量表算的工程量,可是审计时说这样算太多,按现场实际算的,我想问到底应该按什么算,或者在哪个规范里有提到过支架应该按什么算

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 现在定额管道支架已经包含在管道安装内,特殊支架可以单独计算,具体要看设计

    回答正确,请采纳,因为每一个专家都是无偿服务的,你的采纳和点赞就是对专家的支持与肯定谢谢!!

    2020-08-13 16:09:44 

  • 按2012定额中支架含量表算的工程量是对的,这是 依据

    2020-08-13 16:18:50 

  • 定额书中支架含量表中的含量,就是额定含量,专家按标准图集测算出来的数值。

    审计不同意,可以陪它去北京市造价处,官司能打赢。

    2020-08-13 16:40:45 

  • 理论上说你按含量表算没有问题,如果审计要减你的,你让他提供依据,为什么减,不行就拉着审计去造价站,审计现在门槛太低,啥人都有,为了审减而审减

    2020-08-13 17:06:24 