• 消防回路怎么数?是计算平面图从消防端子箱出来多少根线就是多少个回路?

    还是所谓的每一总线回路上不超过200个点。总线回路指的什么?谢谢平面图回路怎么

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    还是所谓的每一总线回路上不超过200个点。总线回路指的什么?谢谢


    答:也就是每一个防火分区回路,根据你的图纸每一层就是一个回路

    2020-08-14 09:41:05 

  • 总线回路指报警信号线,总线回路上不超过200个点指从消控室出来到各个端子箱的回路,每个回路点数最多不超过200个点,一般要求预留20%的点位,也就是说每个回路一般不超过180个点。

    2020-08-14 09:00:45 