幻想~可笑! 2020-08-14 09:13:01 | 北京市 安装机电预算计价软件GCCP | 1711查看 3回答
关于电缆头的套定额 我该套取哪一项呢?是套8-382还是8-259?
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
老周 白银专家
答题: 2209 被赞: 748
这不是控制电缆,是电力电缆,应套8-259
2020-08-14 09:15:53
幸福像花一样 钻石专家
答题: 118185 被赞: 28879
是电力 电缆
套8-259即可
2020-08-14 09:22:13
大海 钻石专家
答题: 88019 被赞: 74484
这是电力电缆,不能套控制电缆头。
这是五芯电缆头,不能套四芯电缆头,应该套8-260.
2020-08-14 09:33:41
北京定额电力电缆头与控制电缆头的问题
1、北京电力电缆在10mm2及以下不套电缆头定额,请问有依据吗?2、控制电缆多大平方以内不用套控制电缆头定额,有依据吗?3、若不套电缆头定额需不需要套接线端子定额。4、若套电缆头定额是不是要增加1500mm电缆头的预留,还是只套电缆头定额而不计算预留
电缆头拆除套什么定额
北京电缆头拆除套什么定额呢?谢谢
电缆头
当电缆头达到什么规格型号以后,需要计量电缆头的个数,而不是单独套一个定额。
关于电缆头
截面小于16mm2的低压电力电缆的终端头还算吗?有人说按控制电缆算但是从哪儿能找到这个说法的依据呢?如果按控制电缆头计那还计终端头主材价吗?