    四川省2015定额里,钢筋计算规则里面说:钢筋按设计图示长度乘以单位理论质量计算,项目中已综合考虑钢筋、铁件的制作安装损耗及钢筋的施工搭接用量,伸出构件的锚固钢筋并入钢筋工程量内,除设计(包括规范规定)标明的搭接外,其他施工搭接不计算工程量。请问设计搭接和施工搭接的区别?在广联达钢筋抽样软件里面搭接设置还用不用该成零?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    设计搭接就是根据平法图集来的

    必须在这个位置断开的

    施工搭接是钢筋长度不够   比如说梁钢筋是13米长,而钢筋只有12米的长度

    就需要搭接成一条13米长的钢筋来了

    你这样   去计算设置那边   把定尺长度改成100米

    这样软件就不会计算施工搭接了

    而设计搭接软件是自动算去的

    2015-06-19 12:45:19 

  • 简单的说:施工搭接是根据现场钢筋的实际长度进行的搭接。设计搭接是设计要求在某个部位需要进行的搭接。

    2015-06-19 12:42:05 

  • 钢筋的设计搭接是设计要求在结构部位必须的搭接,它的位置一般固定不能变化。如柱纵筋在楼层中的接头,还有柱在基础或地下室顶部的嵌固部位等。,施工搭接是由于施工原材料的限制,在施工时而采取钢筋搭接来接长钢筋,达达设计长度要求,部位可以变换,根据施工材料及规范要求的位置来选择搭接部位,如梁中的通长钢筋。

    2015-06-19 12:38:00 

  • 不能在楼层设置中把搭接值全部设置为0,这样设置会影响设计搭接的计算,可以在计算设置中把搭接设置改为最大值500万 这样施工搭接可以忽略不计也不会影响设计搭接的计算 具体还是要参考你们的施工合同