96444 2020-08-14 16:37:42 | 湖北省 安装 | 616查看 2回答
消防报警电线填写的根数无效?是两根1.5的线和2根2.5的,为什么计算式无法生成
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你圆圈标注的是配管的长度,线缆需要点击“电气线缆工程量”,才能看到线缆情况
不过并不是2根1.5的线,NHRVS-2*1.5是耐火双绞线,工程量不能*2,你这样标注,出来的工程量是NHRVS-1.5的量,工程量翻倍了
2020-08-14 16:42:08
-
如果你用的是GQI2021,把“+”改成“/”试下
2020-08-14 16:47:18
-
系统图用的是BV-3*2.5的线,图中的这个四联开关为什么是9根线,单联开关的位置应该是2根线吧(一根火线,一根控制线,图纸没有标根数),两个吸顶灯之间为什么是6根线?
-
2020-06-17 14:00:08 补充我想知道什么计算这个工程量,是按2根2.5和2根4平方的线,一共四根线计算吗。这是应急照明回路,只有两根线也不符合规范啊。
-
在车库消防报警系统中(如下图),从各分区至消防控制室的消防主线该如何计算?为什么电话线(H)是20根,信号线28根,是每个防火分区的消防端子箱进线都是那么多根线么,怎么理解?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看