gksheng 2008-09-02 11:32:07 | 山东省 土建算量GCL2013 | 545查看 3回答
08算量软件,点画房间时,遇到天棚画不全的情况,不知大家遇到过没有?s
砖混结构的半地下室房间,顶板厚度不同,有梁(上层墙体的承重梁)分隔,点画房间时,天棚画不全,而在同样的其它房间则没有问题。后将板标厚改为一样,则没有问题,不啥原因。
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这是软件的自动识别问题,对于新版08软件实际上已经淡化了房间的概念,只是软件开发商没有直接取消这个构件而已,用户使用的时候其实可以不用再考虑用房间的概念来获取装修工程量,08软件已经细化了装修构件,楼住其实可以考虑智能生成天棚构件,这样就不会出现那样的问题,顺便说一句,软件智能布置房间的时候有些构件是布置不上去的,这个软件的一个错误,在使用房间智能布置的时候要小心.
2008-09-02 11:51:11
-
厚度不同的板,用虚墙分隔成两个房间来布置,你试下看
2008-09-02 11:34:22
-
砖混结构的半地下室房间,顶板厚度不同,有梁(上层墙体的承重梁)分隔,点画房间时,天棚画不全,而在同样的其它房间则没有问题。后将板标厚改为一样,则没有问题,不啥原因。 我的回答:现在的天棚,必须有板才能布置上去!您把板厚不同的范围分割成2个房间,分别去绘制在看看,这样肯定能绘制上!
2008-09-02 11:39:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看