一棵海棠树 2020-08-17 12:11:51 | 广东省 安装预算安装算量GQI | 604查看 2回答
消防自动报警系统识图
问题1:这个系统图是不是从模块箱C-B1MKX3引来一条ZR-RV-8*1.5的线接到QT1气体灭火控制器,然后再从QT1接出4组线分别到压力开关(5组ZR-RV-2*1.5)和信号阀(5组ZR-RV-2*1.5)和柴油发动机房(一组ZR-RV-1.5,一组ZR-RVS-2*1.5)?
问题2:为啥消防设备的线ZR-RV-1.5和ZR-RVS-2*1.5前面要有倍数呢,不是所有的线都是串联的吗?
问题3:模块箱里引来的只是ZR-RV-1.5线,那ZR-RVS-2*1.5线又是从哪里引来的呢?
感谢你的耐心赐教!!!
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
这个系统图是画的非常好的气体灭火分盘后的报警设备连接图,很多图纸没有画出来。
第一个问题 也就是气体灭火控制器也就是气体灭火分盘接报警回路是8ZR-RV-1.5,然后再从QT1接出10组线分别到压力开关(5组ZR-RV-2*1.5)和信号阀(5组ZR-RV-2*1.5)这些是接钢线,也就是5组钢瓶。和柴油发动机房一组接烟感 ZR-RVS2*1.5 一组接温感 ZR-RVS2*1.5一组接报警灯2ZR-RV-1.5一组接按钮4ZR-RV-1.5一组接声光报警2ZR-RV-1.5
第二个问题 因为个人没有问题,烟感和温感前面是没有,因为气体灭火时需要烟感和温感组合,所以是分开的,其他的都是多线制。
第三个问题 气体灭火分盘需要接报警电源,单独的电源,这个没有画出来,另外用什么线是因为是供电还是信号,希望能帮到你
2020-08-17 13:56:32
-
问题1:是的,注意线的组数。
问题2:不是所有的线都是串联的,比如信号阀,应该是每个一组线的。
问题3:ZR-RVS-2*1.5线是QT1引出的,ZR-RV-8*1.5的线接到QT1,再经过转换到信号阀、发电机房等的
2020-08-17 13:55:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看