• 没有机会去现场看,有几个问题请教各位熟悉施工的前辈

    没有机会去现场看,有几个问题请教各位熟悉施工的前辈: 1.现浇板带是不是搁在柱子上,而不需要搁在梁上? 2.梁两侧都是连接预制板时,是不是只有次梁伸出两个梁挑耳,如图2,主梁不需要挑耳,如图4,矩形截面就可以? 3.边墙上的主梁有两跨,其中一跨的一侧是现浇板,另一跨的一侧为预制板,两跨梁的截面形状是一样的吗,如图1,还是一跨如图1,另一跨如图3?

    次梁

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1.现浇板带是不是搁在柱子上,而不需要搁在梁上?是这个意思,现浇板带一般两端是在柱上的,大多是楼层布置预制板时,在柱的部位不能放置预制板,用现浇板带补齐,现在的规范不允许相邻的两块预制板紧靠,要留一定的距离,用现浇板带浇筑;具体的标注参见04G101-4第12页。 2.梁两侧都是连接预制板时,是不是只有次梁伸出两个梁挑耳,如图2,主梁不需要挑耳,如图4,矩形截面就可以?梁两侧都是连接预制板时,为保证楼层的室内高度,又考虑梁的受力结构,在梁的两侧设置挑耳,属于受力的梁应为主梁,不是称次梁;楼层高的可以在板下设置成矩形截面的梁,预制板放在梁上。 3.边墙上的主梁有两跨,其中一跨的一侧是现浇板,另一跨的一侧为预制板,两跨梁的截面形状是一样的吗,如图1,还是一跨如图1,另一跨如图3?梁在边墙上,按图1设置就可以了,图1和图3只是板长度有区别。

    2008-09-02 18:01:32 

  • 现浇板带不一定非在梁上,现浇板带一般两端是在柱上的,他也可以排在开间中间。在柱的部位不能放置预制板,用现浇板带补齐,如果是画图,将梁设为板底梁,注意修改梁顶标高。梁的截面是矩形。

    2008-09-02 21:22:17 

  • 1、现浇板带不一定非在梁上,他也可以排在开间中间。 2、梁有无挑耳,不是以主梁和次梁来决定的,而是根据需要,一般图纸设计都应明确。 3、得看预制板怎么样排列,如与预制板垂直排列,即是预制板的受力支座时,一般要带挑耳的,但也有列外。所以两跨的截面形状有可能一样,也有可能不一样!

    2008-09-02 16:50:51 

  • 1、现浇板带是在两块预制板的中间,搁置在墙上或梁上,根据抗震设计,有的和圈梁、构造柱相联接。 2、一看图纸是怎么设计的,二看哪个梁是预制板的支座了。 3、如果是画图,将梁设为板底梁,注意修改梁顶标高。梁的截面是矩形。

    2008-09-02 16:53:10 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题