我做的是一个工业建筑,在定义层高时,我是按大多数构
我做的是一个工业建筑,在定义层高时,我是按大多数构件的高度定义的,但有的柱子截面不同,我就用子楼层定义了该构件,但在计算时,出现错误,说框架柱不连续。那该怎么处理?问题补充:如果柱子的截面有T型的,L型的,还有矩形的,那平均截面我怎么来定义? 如按平均截面 ,在计算时钢筋量是否准确
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳不需要在子楼层计算如果在同一层的不同截面,都安平均截面计算。 如果该层上面的柱子截面仍然变化,则用相同办法处理即可,很简单,就是修改标高。
2008-09-02 21:20:44
-
不需要在子楼层计算 软件支持在不同层的不同截面,不支持同一层的不同截面 如果在同一层的不同截面,都安平均截面计算。
2008-09-02 16:51:20
-
用分层墙来解决同一层不同截面柱的画法,做法可以灵活处理为柱。具体操作:柱子的截面高度为墙的厚度,截面宽度为墙的长度,用分层墙来画
2008-09-02 16:54:12
-
1、大家都容易忽略一个问题,钢筋软件里的标高的完全放开的!! 2、如果在某一层柱子的截面到层中间是变化的,这时候不需惊慌,只需将该层的下一层的柱子的标高修改到该层变截面标高处,即相当于拉长了下一层的柱子,然后该层的柱子的标高就从变截面处开始设,该层应该画变截面后的柱子。 3、如果该层上面的柱子截面仍然变化,则用相同办法处理即可,很简单,就是修改标高。
2008-09-02 17:10:42
-
钢筋可以这样,图形里面怎么办呢
2008-09-02 17:35:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看