• 电井内布线问题

    各位老师好,现在关于电井内的竖向电管部分的敷设方式有点疑问:

    1. 高层电井内,公共照明配电箱引出线,竖向部分的电管 比如电井内的照明线,引上去到各楼层,是只有线敷设在电井桥架内,还是线管暗敷在墙内?说白一点就是电井内竖向的那点电管算不算?系统图中为CC敷设,但是有人说竖向部分是在电缆内走线

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    看线路标注(CC、WC)肯定要算管,即便是电井里面有桥架,线缆也不能走桥架内敷设。

    2020-08-18 22:40:23 

  • 配管不算,电线在桥架内敷设

    2020-08-18 15:56:59 

  • 简单理解就是有桥架尽量走桥架,没有桥架可走,就只能配管。

    2020-08-18 15:59:34 

  • 高层电井内,公共照明配电箱引出线,竖向部分的电管 比如电井内的照明线,引上去到各楼层,是只有线敷设在电井桥架内,还是线管暗敷在墙内?说白一点就是电井内竖向的那点电管算不算?系统图中为CC敷设,但是有人说竖向部分是在电缆内走线


    答:竖向部分可以在竖井桥架内敷设

    2020-08-18 16:52:12 