• 我的工程框架柱不变截面的钢筋上下层不同时如何处理,我是地下室的12c22,一层是12c25,好像应该h

    我的工程框架柱不变截面的钢筋上下层不同时如何处理,我是地下室的12c22,一层是12c25,好像应该一层插下去算插筋,地下室的应该升是去锚固,但是锚固算了,插筋确没算,怎么回事 谢谢大家的解答,但是我的柱子的属性中设置的是插筋可是没有按插筋算,软件没按图集节点2算,我想知道怎么设置软件能让柱子按图集节点2设置,软件中计算设置中只是有变截面钢筋和不变截面多出钢筋的设置,没发现有不变截面根数一样直径不一样的设置,请教各位如何设置才能让软件按图集节点2准确算出此部位的钢筋
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你看看是否设置插筋信息?还有到属性里面的节点设置看看是否设置了设置插筋或者是纵筋锚固?

    2008-09-03 08:52:18 

  • 你说的着种情况在很久以前我都认真的分析过,这里软件与图上的不描述感觉有点不一致,从理解上。 GCL4的培训教材上,P38做了这样的描述, 上层的钢筋比下层的钢筋直径大的时候, 此时上层的钢筋的连接位置下移,下层钢筋的连接位置上移。 也没有讲里面的细节。 不知道你做了钢筋算量多久了,其实软件始终不是完美的,如果是完美的就不会升级了,生产软件的公司也就倒闭了。很多时候自己理解就好了。不要钻进了死胡同,那样的学习很累。

    2008-09-03 11:14:39 

  • 你可以工程设置柱节点中的节点设置设置柱钢筋的相关锚固即可。因为你的框架柱为不变截面,你不会单独看到上层钢筋的插筋工程量,你可以用软件提供的布筋分析功能或查看构件钢筋工程量的功能,查看柱钢筋工程量是否计算正确,只要钢筋工程量计算正确即可!

    2008-09-03 08:58:19 

  • 这种情况既不是插筋也不是锚固。只要把上下钢筋按要求连接起来就可以了

    2008-09-03 09:34:00 