-
丑八怪大王 2020-08-20 16:09:17 | 江西省 安装 | 1944查看 1回答
关于管道支吊架重量问题。
我看公司其他同事算消火栓喷淋给排水支架重量都是管长全部加起来除以5乘以1,我之前来的时候是是管长除以3.5乘以2.442。无语了 请教下大家到底是按那种来定,设计说明我一般都找不到间距 所以我都是按DN65以上5MDN65以下3.5 DN65用的50*50 小的就是40*40。关于这个问题弄的很烦 来个老哥指点迷津
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、《GB50242-2002 建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》中钢管水平安装的支、吊架的最大间距如下表所示。
2、《GB 50261-2017 自动喷水灭火系统施工及验收规范》中关于管道支吊架的说明见下面截图
3、注意,上面两个表格关于管道间距是允许的最大间距,即不应大于这个间距。
4、实际施工时,对于沟槽连接、螺纹连接的消火栓、喷淋的水平管道的支吊架的间距、做法普遍如下:
DN≥100,吊架间距4m左右,采用50*5角钢,口字型固定于层顶或U字型固定在梁的侧面,具体尺寸需结合现场实际确定;DN≤80吊架间距3~3.5m,采用40*4角钢,T型固定于层顶或一字型固定在梁的侧面,具体尺寸需结合现场实际确定。
5、水平管道吊架常见几种形式见附图
2020-08-21 10:07:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看