stereoyj 2020-08-21 01:01:03 | 浙江省 安装机电预算 | 8945查看 1回答
如图,地下室消防电平面图中。总线短路隔离器是否为串联,一条线由箱子引出通下去,再分出五个回路。还是直接从箱子引出五条回路?
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
大海 钻石专家
答题: 88616 被赞: 75220
是串连(不是串联)的,串连在五个防火分区的二总线回路之中。即;消防层箱出5个回路。短路隔离器串连在5个回路上。
2020-08-21 05:13:15
总线短路隔离器
总线短路隔离器应该怎么套清单和定额,跪求请教!
短路隔离器到接线端子箱之间的电源线
算量的话 这个电源线是每一个短路隔离器从端子箱拉一根线 还是像计算插座呢样算
短路隔离器和短路隔离器之间连接什么线
是报警总线还是信号线报警总线用在什么地方
每个总线隔离器都是从端子箱重新接一路接电源线和信号线吗
每个总线隔离器都是从端子箱重新接一路接电源线和信号线吗.如图 桥架两侧都有总线隔离器,都连接 桥架接端子箱。问题是 每个总线隔离器是单独一路接桥架的?还是三个隔离器串联起来一路接端子箱?还是左边一路,右边两个一路?