• 为什么GQI2021安装汇总出量时出错

    用GQI2021安装算量软件,进行火灾报警工程建模算量,在汇总计算后,分类汇总出量时,烟感实际数量是317个,汇总出量只有104个,7层楼,只分类出来5、6、7层的量。其他手报、声光、广播的量都是1-7层的量。究竟是怎么回事?请教各位专家

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 这个你首先先查下1-4层是否有感烟的没有识别,如果识别了看下这几层识别的构件属性是否在计算位置设置为不计量了

    2020-09-01 10:03:26 

点我,有新答案通知你哦