• 在条基构件设置时,垫层已经定义在内,两条平行条基的

    在条基构件设置时,垫层已经定义在内,两条平行条基的垫层部分重叠,导致后定义的条基画不上,如采用偏移画法,垫层量比实际多,土方也不准确;如先不定义垫层,条基画完后在画垫层,整体工程量加大。请教各位如何处理?万谢!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (13) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你在定义的时候把条基的垫层宽度减小到不重合的位置即可

    2008-09-04 08:45:42 

  • 对于平行的重叠的条基"垫层"以及"土方"软件还不能很好的处理! 您有事前分析一下,如果重叠您自定义成合并后的图园,计算结果才正确!

    2008-09-04 08:41:28 

  • 我没试过,不知道两块合在一起好不好画。

    2008-09-04 08:42:57 

  • 将重叠的哪一条基础垫层的宽度缩回去一些,使正好放下而不重叠就行,实际施工中也不会重叠施工的。

    2008-09-04 08:47:39 

  • 采用缩小垫层尺寸,实际中应该是也这样。

    2008-09-04 08:50:49 

  • 2008垫层重叠它能画上去了,在计算设置中还可以设置成扣交叉,它就不多算了.建议用新版软件

    2008-09-04 08:52:54 

  • 处理方法: 1.在条基构件设置时的垫层取消,不让包含垫层! 2.再单独根据实际的垫层一次性重新定义并绘制垫层即可! 3.重叠部分软件会自动扣减

    2008-09-04 08:56:45 

  • 重叠的一条基础垫层的宽度缩小去一些,使正好放下而不重叠就行,实际施工中也不会重叠施工的。

    2008-09-04 09:07:09 

  • 我也觉得GCL2008对重叠的处理不行.应灵活扣减.主要就在条基这块;

    2008-09-04 09:08:32 

  • 可以将一条条基的宽度改小和另一条刚好连接,这样量就合适了

    2008-09-04 09:10:05 

  • 你可以把两条平行的垫层宽度相加一次性画上去就把问题解决。

    2008-09-04 09:15:19 

  • 楼上答得好,但不要忘记解决自己的问题以免系统扣分

    2008-09-04 09:22:49 

  • 可以变通一下,将垫层的宽度缩小,达到不重叠为好。

    2008-09-04 09:31:12 