    檐高消耗量答疑解惑

    请问老师,山东2016消耗量定额里,一个楼的一单元12层檐高36米1000平方,二单元19层57米1500平方,超高降效怎么设置啊?怎么计算加权平均数?我试了下超高降效工料机里面的每一个系数都没法更改,该怎么做?求大神指点,着急,在线等,万分感谢!!!最好能截图说明

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    40米内超高降效系数为4.27,60米内是9.17,加权平均系数为(4.27*1000+9.17*1500)/(1000+1500)=7.21,套用20-2-1或20-2-2,将定额含量中的4.27或9.17调为7.21