矿物绝缘电缆与预分支电缆?
请教各位老师几个问题,
预分支电缆计算中,主电缆的电缆头是否还需要计算?分支的电缆头是只计算分支处的电缆头,还是说只计算分支电缆进入用电设备处的电缆头?
矿物绝缘电缆计算是否需要计算电缆头?
如果预分支的电缆刚好又是矿物绝缘电缆,需要计算那些工程量?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一、预分支电缆计算中,主电缆的电缆头是否还需要计算?分支的电缆头是只计算分支处的电缆头,还是说只计算分支电缆进入用电设备处的电缆头?
答;主电缆计算一个电缆头;每根支电缆计算一个支电缆头。
二、矿物绝缘电缆计算是否需要计算电缆头?
答:同样计算电缆头(多芯电缆头与单芯电缆头)。
三、如果预分支的电缆刚好又是矿物绝缘电缆,需要计算那些工程量?
答。没有如果。即;矿物电缆无法做成预分支电缆。
2020-08-23 15:58:10
-
预分支电缆计算中,主电缆的电缆头是不需要计算,分支的电缆头是只计算配电箱处的电缆头,
矿物绝缘电缆计算是需要计算电缆头
如果预分支的电缆刚好又是矿物绝缘电缆,需要按预分支电缆计算工程量
2020-08-23 10:59:39