• 矿物绝缘电缆与预分支电缆?

    请教各位老师几个问题,

    预分支电缆计算中,主电缆的电缆头是否还需要计算?分支的电缆头是只计算分支处的电缆头,还是说只计算分支电缆进入用电设备处的电缆头?

    矿物绝缘电缆计算是否需要计算电缆头?

    如果预分支的电缆刚好又是矿物绝缘电缆,需要计算那些工程量?


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    一、预分支电缆计算中,主电缆的电缆头是否还需要计算?分支的电缆头是只计算分支处的电缆头,还是说只计算分支电缆进入用电设备处的电缆头?

    答;主电缆计算一个电缆头;每根支电缆计算一个支电缆头。

    二、矿物绝缘电缆计算是否需要计算电缆头?

    答:同样计算电缆头(多芯电缆头与单芯电缆头)。

    三、如果预分支的电缆刚好又是矿物绝缘电缆,需要计算那些工程量?

    答。没有如果。即;矿物电缆无法做成预分支电缆。


    预分支电缆计算


    2020-08-23 15:58:10 

  • 预分支电缆计算中,主电缆的电缆头是不需要计算,分支的电缆头是只计算配电箱处的电缆头,

    矿物绝缘电缆计算是需要计算电缆头

    如果预分支的电缆刚好又是矿物绝缘电缆,需要按预分支电缆计算工程量


    2020-08-23 10:59:39 