xhg 2020-08-24 16:20:41 | 重庆市 土建土建计量GTJ | 472查看 1回答
各位老师下午好,想请教一个关于填充墙预留拉结筋的问题
说明上的预留拉结筋长度400指的是深入柱(剪力墙)的长度吗,如果是的话,要如何在软件上布置出来呢
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
说明上的预留拉结筋长度400指的是深入柱(剪力墙)的长度吗,如果是的话,要如何在软件上布置出来【是的,下例参考】
2020-08-25 08:51:54
-
如果一跨主梁连接两个次梁,它应该布置两段吊筋,我是不是只需要在那跨主梁输入吊筋参数就能自动布置两段吊筋,因为我输入参数后模型只显示了一段吊筋,有点不放心。
-
这个基础梁的上部通长筋写的是2c20(支座处4c20),意思是上部通长筋是2c20,支座负筋是2c20,所以支座处是4c20吗
-
请问这个梁的下部通长筋后边标注的括号里的-2是什么意思呢,我同事说代表两条贯通,五条不贯通,可是通长筋不应该是都贯通的吗
-
你好 老师,想请教你一个问题 桩的螺旋箍筋 标注的悬桩通长加密是指的什么
你好 老师,想请教你一个问题 桩的螺旋箍筋 标注的悬桩通长加密是指的桩通长加密还是悬桩的情况下通长加密?悬桩又是指的什么?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看