• 在钢筋里,楼层管理界面中,如果每一层里相同构件抗震等级不一样,怎样解决?如剪力墙和电梯井壁h

    None
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这个情况下,你可以在楼层管理先设置其中一种构件的抗震等级,比如先将就剪力墙的抗震等级,在绘图时,新建剪力墙,并注明是电梯井壁的,手动修改其抗震等级,然后再绘制

    2008-09-04 20:43:45 

  • 选中构件在属性编辑器里修改

    2008-09-04 20:42:42 

  • 在构件属性中将剪力墙和电梯井壁的抗震等级调整为图纸的等级,就可以了.

    2008-09-04 20:43:31 

  • 在工程设置处按楼层分别设置.

    2008-09-04 20:44:26 

  • 软件中,抗震等级影响的是钢筋锚固长度, 所以在楼层管理界面中,输入常规的抗震等级,对于有特殊抗震等级的构件,直接在构件属性中修改钢筋锚固长度即可。

    2008-09-04 20:44:50 

  • 抗震等级是针对整幢建筑物而言的,而不是指某一层、某一类构件都有各自的“抗震等级”,所以剪力墙和电梯井壁都执行该建筑的同一个抗震等级。

    2008-09-04 20:51:03 