顺其自然 2008-09-04 20:50:14 | 黑龙江省 其他专业 | 815查看 5回答
框架梁的次梁加筋,如果在前面计算设置里“次梁两侧共增加箍筋数量”填上个数,怎么在原位标注里发现有些框架梁体现,有些框架梁没有体现次梁宽带和加筋个数?<s
None
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳框架梁的次梁加筋,如果在前面计算设置里“次梁两侧共增加箍筋数量”填上个数,把次梁宽度填上,才能在原位标注里所有框架梁体现出来次梁宽带和加筋个数。
2008-09-04 21:00:16
-
原位标注的时候,先次梁后主梁,就会在所有主梁上体现次梁宽带和加筋个数了.
2008-09-04 20:53:10
-
你看下次梁宽度下有没有数据,有时候因为画图顺序或其他原因,导致没有自动识别次梁,这时你要先把次梁补上去后才行,也就是说有次梁才有加筋
2008-09-04 20:53:58
-
如果次梁先于主梁被识别后就会显示否则不显示。为准确起见建议每道梁都要检查一下对没布上的进行增补。
2008-09-04 20:55:21
-
原位标注里边根本就不显示次梁两侧共增加箍筋数量,只有在梁平法表格里边才会显示.
2008-09-04 21:13:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看