• 电线设置起点和桥架配线问题

    各位大佬,我有疑问啊,广联达中设置起点含导管,桥架配线不含导管。那么我有2个问题:1.穿桥架不是不需要导管吗,那么设置起点不是冲突了吗。2。在什么情况下使用设置起点什么情况使用桥架配线呢?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、设置起点,选择起点后,桥架内自动生成配管但是不计量(可以图元查量验证)

    2、配电箱出线,先走桥架,再走配管的情况下,使用“设置起点,选择起点”功能

    2020-08-27 17:05:59 

  • 1、设置起点选择起点适用于回路中部分走桥架、部分走配管的情况,当选择起点后,桥架内的回路只有电缆信息,软件已经默认去除配管了,可以使用回路检查功能或者“图元查量功能”进行检查;

    2、桥架配线适用于回路中电缆全部走桥架的情况,这时候构件信息是:电缆导管-电缆才可以配线,若含有导管,那么是无法进行配线操作的。

    2020-08-27 23:11:21 