• 构造柱在什么位置设置?c

    请问各位高手:如果高层结构为剪力墙结构,填充墙为蒸压加气混凝土砌块,那么填充墙中的构造柱应该具体设置在什么位置?谢谢!

    问题补充:我需要补充的是图纸中说明:墙长超过5米的设置构造柱,位置祥见各层结构平面图,图中未注明构造柱可按图六(构造柱截面图)选用.那么结构图中只是剪力墙上的构造柱位置,填充墙建筑图中只表明了两处,其余位置例如墙拐角处和十字交叉处都没有表明,那么我想请问各位,规范中具体的要求,像这中结构应该具体怎么设置构造柱?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (22) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    一、剪力墙没有构造柱,填充墙才有构造柱,主要看图纸说明,一般设计说明里会有详细说明,按照图纸要求设置就可以了,高度就是填充墙的高度 二、一般设置原则为: 1、墙体相交、转角是必须设置的,都是填充墙才设,如果一边是剪力墙一边是填充墙就不用设,那要设墙体拉结筋 2、墙长度超过4米(一般是,也与墙高有关)在中部设置,如果9米就要设置2根,间距最好平均 3、门窗洞口两侧也要设置,俗称抱框或抱柱,一般同墙厚,宽度为100mm 4、其他设计要求的部位 总之,看设计说明,要有道理,即使算少了,也要让别人心服口服,说不出什么来

    2008-09-05 16:42:06 

  • 根据设计要求,在墙的T,L,十,一子交界处设置。

    2008-09-06 21:09:52 

  • 填充墙上要设构造柱的话一般在拐角处和纵横墙交接处及门窗洞口两侧,对墙的长度还有个规定,其它参考图集设置,一般图纸上有说明

    2008-09-09 14:53:08 

  • 剪力墙结构中一般没有构造柱,只有暗柱和端柱 填充墙上要设构造柱的话一般在拐角处和纵横墙交接处,其它参考图集设置,一般图纸上有说明

    2008-09-05 16:27:57 

  • 在填充墙里设置,,构造柱钢筋可以预埋和植筋,主要起承重作用

    2008-09-05 16:29:30 

  • 一般墙体上是4米一个构造柱,还有的门洞口两侧都有构造柱!

    2008-09-05 16:29:50 

  • 高层结构为剪力墙结构的情况很少,你是遇到了还是“假如”,如果遇到了那就棘手了,要请教设计人员

    2008-09-05 16:30:48 

  • 构造柱的设置位置与以下几个因素有关: 1墙长与墙高的比值,一般情况下墙长与墙高之比超过2时,在墙体中段适当部位就应设置构造柱. 2墙长的绝对值超过一定的限度时,在墙体中段适当部位就应设置构造柱,这一限度根据设计人的规定,一般是墙长超过4.2米时就要设. 3在其他设计人有要求的部位.

    2008-09-05 16:31:24 

  • 构造柱的设置原则: 1)应根据砌体结构体系.砌体类型.结构或构件的受力或稳定要求,以及其他功能或构造要求,在墙体中的规定部位设置现浇混凝土构造柱; 2)对于大开间荷载较大或层高较高以及层数大于等于8层的砌体结构房屋宜按下列要求设置构造柱:(1)墙体的两端,(2)较大洞口的两侧,(3)房屋纵横墙交界处,(4)构造柱的间距,当按组合墙考虑构造柱受力时,或考虑构造柱提高墙体的稳定性时,其间距不宜大于4M,其他情况不宜大于墙高的1,5--2倍及6M,或按有关的规范执行,(5)构造柱应与圈梁有可靠的连接; 3)下列情况宜设构造柱:(1)受力或稳定性不足的小墙垛,(2)跨度较大的梁下墙体的厚度受限制时,于梁下设置,(3)墙体的高厚比较大如自承重墙或风荷载较大时,可在墙的适当部位设置构造柱,以形成带壁柱的墙体满足高厚比和承载力的要求,此时构造柱的间距不宜大于4M,构造柱沿高度横向支点的距离与此同时与构造柱截面宽度之比不宜大于30,构造柱的配筋应满足水平受力的要求. 一般你的图纸说明上应该都会注明的具体的间距或者参照的图集规范这些的

    2008-09-05 16:33:31 

  • 这个问题应该从图纸中去找答案吧,每个工程使用功能不同,其具体部位要求的荷载和其他参数也不尽相同,所以具体设置应该按图纸说明为主

    2008-09-05 16:37:25 

  • 一般来说剪力墙结构中没有构造柱的,框架结构的填充墙上设置构造柱。正常情况下图纸上会有说明的,一般在拐角处和纵横墙交接处,也可参考图集设置。最好是你与设计者联系一下,征求一下设计者的意见。

    2008-09-05 16:40:35 

  • 剪力墙结构中一般没有构造柱,只有暗柱和端柱 填充墙上要设构造柱的话一般在拐角处和纵横墙交接处,其它参考图集设置,或者图纸说明!!!

    2008-09-07 21:20:45 

  • 对于填充墙规范规定,填加构造柱,一般有以下4种情况 (1)墙体的中间 (2)较大洞口/门窗洞口的两侧, (3)墙拐角处和十字交叉处 (4)构造柱的间距,当按组合墙考虑构造柱受力时,或考虑构造柱提高墙体的稳定性时,其间距不宜大于4M,其他情况不宜大于墙高的1,5--2倍及6M,或按有关的规范执行, 一般图纸说明上应该都会注明的

    2008-09-08 15:21:26 

  • 根据设计要求,在墙的T,L,十,一子交界处设置。没有设计要求就根据砌体规范要求,或设计变更及设计答疑。

    2008-09-07 09:14:25 

  • 构造柱设置按工程抗震等级和设防烈度确定,一般是在墙长大于层高的两倍时设置,在墙体转角处、变截面处、较大洞口两侧、悬臂墙端部也应设置构造柱。通常情况下,设计单位应出构造柱平面布置图和配筋详图。 以上仅是在框、剪结构中填充墙构造柱的设置,与砌体结构中构造柱的设置有所不同。

    2008-09-05 16:43:11 

  • 图纸上有说明会交代布置的具体位置,一般在填充墙拐角处和纵横墙交接处、填充墙大于4米时以及门窗洞口大于2m以上时需在洞口两边加构造柱。

    2008-09-05 16:47:24 

  • 构造柱的设置一般情况下在“十字形”“T形”、“L形”、悬臂墙和结构要求直形墙大于多少米的地方设置。 但是要看具体的结构设计说明。

    2008-09-05 16:49:32 

  • 图形算量里面有这个工具,具体设置位置详见设计图纸。

    2008-09-05 16:50:27 

  • 我建议你还是取一个经验值,超过6米就设置一根,一般设置在墙体中部,墙体转角,墙体十字交叉的位置。不建议你用这么高的积分来答这道题。

    2008-09-05 17:02:52 

  • 请问各位高手:如果高层结构为剪力墙结构,填充墙为蒸压加气混凝土砌块,那么填充墙中的构造柱应该具体设置在什么位置?谢谢! 你说的那叫二次构造柱,一般在填充墙时先砌筑后浇注,具体设置在什么位置 建施图上都有明确标注。没有标注的规范要求是6米设置一根构造柱,圈梁是 高度4m设置一道圈梁。

    2008-09-05 19:05:15 

  • 如果高层结构为剪力墙结构,填充墙为蒸压加气混凝土砌块,那么填充墙中的构造柱应该具体设置在什么位置? 我正在做你说的这种工程,结构说明上有此说明 1、在外墙转交处及外墙与内墙相接处设置 2、外墙上窗口超过1.8m宽窗时,在其窗两侧要设置构造柱 3、墙长超过5米的设置构造柱

    2008-09-06 00:12:02 

  • 像您这种情况,我建议还是按图做的比较好。也可以问一下设计院。

    2008-09-06 14:44:07 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题