• YJV-4X120+1X70有几个电力电缆头

    一段线路YJV-4X120+1X70的电力电缆头是:1:YJV-4X120两个头和YJV-1X70两个头;2.还是YJV-4X120+1X70两个头。

    套定额又怎么套,看最大截面积吗?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 是YJV-4X120+1X70两个头。

    套定额最大单芯截面积120选择子母。


    2020-08-28 16:59:34 

  • 两个电缆头,电缆头规格是4X120+1X70的,计算接线端子的时候是8个120的接线端子,2个70的接线端子

    2020-08-30 12:12:49 