龙 2020-08-29 11:10:47 | 陕西省 安装预算计价软件GCCP | 498查看 2回答
请问这一段的配管高度算多少
桥架在梁下100敷设(高度为2.8米),楼层高度为3.2米,配电箱离地1.5米,从桥架出来的配管水平长度3.1米,那么高度是按0.4+3.2-1.5还是2.8-1.5
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
配电箱离地高1.5m,那是配电箱底离地高,你需要知道配电箱的尺寸,竖直段长度应该是层高-梁高-100-配电箱离地高(1500)-配电箱高(H)。
2020-08-29 14:25:33
-
2020-08-30 11:56:13