丶范丨思哲 2015-06-24 22:40:36 | 黑龙江省 云翻样 | 833查看 3回答
帮我看下 我这个灌注桩的 螺旋箍筋算的对不对 ?
灌注桩ZH-140 直径 1.4M 桩 长 9.1 M 螺旋箍筋 A8@100/200 . 隐蔽记录给的 加密长度是 7M 保护层 是 0.07 M 。图片是我套用的公式 ,这个公式应该是正确的吧。 N = 9.1 ÷ 0.2 = 45.5 (我先不算加密,间距都按200算,做对比) L= 45.5√0.04+(1.33-2×0.07+0.08)2 × 3.14 2 开方后得 L= 45.5 × 3.77 =171.535 重量 = 171.535 × 0.395 =67.75 KG 以上是我算的 ,然后是施工算的 ,我理解不了他这个公式 。 他是用 1.4 ×3.14×0.395× (2÷0.1+1)+1.4× 3.14× 0.395×5×(9.008-2) = 97.31 KG ,我大概感觉他应该算了 加密区 和 非加密区 一共的重量 。 那么问题来了 ,我套用我的那个公式 算加密区和非加密区 。 N= 7 ÷ 0.01 =70 带入公式后,光加密区 ,就应经 104.24KG 了 ,已经超过施工方的了 。 到底该怎么算,我之前用软件算的 ,最后量都比 施工方表格算的 量多 !! 求高手指教!!
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:你的计算是错了。直径8的钢筋应该是0.008.你输入的是0.08
2015-06-25 07:29:59
-
你的公式完全正确。
应用时有2 错误:1.33应为1.4;0.08应为0.008
加密和非加密应分开套公式:看公式中的N,你可分成N1:加密区螺旋圈数、N2:非加密区螺旋圈数。
2015-06-25 08:25:46
-
2015-06-25 19:56:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看