• 风机如果是双电源能否说是双速风机?双电源和双速风机之间有必然关系吗?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    从配电箱两根电缆到风机电动机的是双速风机(这两根电缆必须接同一个电源)。

    两个电源到配电箱的,是双电源,消防需要用双电源,

    双电源≠双速风机,没有必然关系。即;双电源配电箱可以接双速风机,单电源配电箱也可以接双速风机。

    2020-09-01 16:55:06 

  • 风机如果是双电源能就是双速风机

    双电源一般是指配电箱进线

    双速风机是指电机进线 


    2020-09-01 16:45:03 

  • 风机如果是双电源能否说是双速风机?双电源和双速风机之间有必然关系吗?


    答:1、双电源是表示两路电源供电,一般的消防要求双电源

    2、双速风机是风机在不同功率接入下风机的转速不同,

    3、他们之间没有必然连接

    2020-09-01 18:38:33 