杨玉军 2008-09-07 10:56:45 | 河南省 其他专业 | 975查看 10回答
钢筋计算,条基分布钢筋搭接150.为什么还扣保护层40s
钢筋计算,条基分布钢筋搭接150.为什么还扣保护层40,(06G-06)
全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳根据图集06G101-6中第58页,注2,第59页中图示构造搭接均为150,实际设计图纸不同时,可做调整.所有钢筋计算凡涉及到混凝土面的,均需扣除设计要求的保护层厚度,条形基础的保护层厚度常为4CM.
2008-09-07 13:57:12
-
钢筋是根据图集制作的,如果不是150,你可以单独的设置。
2008-09-07 11:03:59
-
不管是主筋分面筋都要扣保护层的,如不扣,钢筋不就到外皮了吗。
2008-09-07 11:04:48
-
软件默认的搭接长度150,施工与图纸不符的可以按实际搭接调整。
2008-09-07 11:08:02
-
钢筋都要扣保护层的。软件默认的分布筋搭接长度为150,与图纸设计不符的可以按图纸设计搭接的长度进行调整。
2008-09-07 11:29:08
-
钢筋是根据图集制作的,不是150则要单独的设置。
2008-09-07 12:08:53
-
钢筋是根据图集制作的,软件默认的分布筋搭接长度为150,与图纸设计不符的可以按图纸设计搭接的长度进行调整。如果不是150,你可以单独的设置。
2008-09-07 12:09:02
-
按照图籍来的~
2008-09-07 13:08:43
-
钢筋是不能漏在构件的外面,需要根据不同直径和砼的标号设置一定厚度的保护层
2008-09-07 14:36:51
-
钢筋都扣保护层 和搭接没关系
2008-09-07 15:26:41