• 密集型安全母线相关问题求解?求大神求解!!

    预留长度母线槽答疑解惑

    1,什么是密集型安全母线?

    2,如图3,圆圈圈住的构件是密集型安全母线,还是指每层一个的插接箱,还是指一层的电缆转接箱?

    3,如图3,平面图上密集型母线槽与旁边配电箱未明确连接方式,是桥架,还是母线,还是通过电缆相连接?(图1,图2中,一层电缆转接箱与插接箱的连接方式是否一样?)

    4,如图,密集型安全母线是否只计算竖向长度,在每层插接箱位置是否需要预留?(如图3,圈住构件如果识别为插接箱,是否广联达已计算预留长度?)

    5,密集型安全母线,插接箱,电缆转接箱,套用什么定额子目?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1. 密集型安全母线简单说就是里面是四条铜母排外面是铁壳封闭,用来传输大电流。

    2. 构件肯定不是母线;有可能是插接箱,因为没看到那根电缆到哪了,但一般插接箱不画在平面图上;最有可能是电缆转接箱。

    3. 通过电缆相连接,插接箱连到表箱。

    4. 密集型安全母线只计算竖向长度。

    5. 母线套低压封闭母线C4-198,插接箱套进出母线分线箱C4-203,电缆转接箱套分线箱C4-1382,以上都是山西定额


    2020-09-05 20:18:15 