• 消防报警系统中线路的敷设问题

    出模

    如上图,该回路中有烟感探测器,最右边还有一个声光警报器,系统图中显示烟感是不接电源线的只有信号线,声光警报器既要连接信号线,还要连接电源线,以此为列,敷设线路的时候只在通往声光报警器的方向敷设电源线,还是所有走向都敷设电源线,只把需要接电源的元件接上电源线就可以了,因为看其他回路中,好多元件都用蓝色线连起来,而且没有先后,有的需要连接电源线,而有的不需要,有的电源线要到达声光报警或输入输出模块时,要从烟感那里过去,那电源线怎么计算,是计算从端子箱出来到连接电源线最近的那个电气原件吗,还是所有线路都计算电源线

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    信号线可以共用,如果是电源线和信号线同管敷设电源线也要一起拉到桥架位置对接,电源线到感烟探测器不用引下线