迷茫中 2020-09-04 08:53:28 | 福建省 土建装饰预算结算 | 541查看 1回答
在 施工过程当中。有钢梁支撑着钢板。且H型钢 有一面是与钢板重叠的。那么这个问题
钢梁(H型钢)与钢板相互重叠的部分是否应该计算防火涂料? 或者 只计算一面? 重叠的部分都要计算?还是都扣除?
因为防火涂料是说明,对露在外面的部分,所以很纠结,求各位老师解答。
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你是一个用心工作的人。
很多人 都是直接用所有钢材表面积。你考虑到了钢梁和钢楼板重叠部分
其实还要考虑施工时间段,如果是砌体/二次结构做完以后再做,还要考虑墙与柱重叠部分。
实际施工的防火面积,确实不是所有钢材的表面积之和,要按施工的时间节点来计算
柱,梁,檩条做完后,做防火,全部面积
柱,梁,板做完后做防火,扣梁板重叠
柱梁板,砌体墙做完后做防火,扣梁板重叠,柱墙重叠,墙梁重叠
2020-09-04 09:00:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看