fujired 2008-09-08 08:38:42 | 辽宁省 其他专业 | 1337查看 7回答
楼层降板钢筋的处理 ?.
标高差50Mm的两块板钢筋是连续的 ,降板的底部钢筋弯折到高标高板的上层筋搭接200,不降板的底层筋深入降板的上层筋搭接200,该怎么处理?
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在受力筋的 加长里面输入这个数值。 方法。 在布置好钢筋后。 选择钢筋。 右键 属性。 里面有个增加长度
2008-09-08 08:41:35
-
可以将板中钢筋的长度加长就可。试一下
2008-09-08 09:12:38
-
在您布置好该钢筋后,在属性编辑器中的长度调整功能中可以进行钢筋长度的修改
2008-09-08 09:17:27
-
你的降板的钢筋调整长度为:(2*板厚+50)-2*保护层+200,所以你在改板受力筋的属性里面的调整长度输入:+(2*板厚+50)-2*保护层+200就OK 高板应该是50+2*保护层+200,属性输入同上 这里面要说明的是你要加长就输入+,当你要减少时就输入减号
2008-09-08 09:31:25
-
也可以在属性里,直接修改长度。
2008-09-08 08:51:45
-
如果你非要软件处理你就可以按上面几位说的 你也可以把软件算不到的手算加上
2008-09-08 10:16:23
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看