yiyi0726 2020-09-04 14:31:16 | 安装预算结算安装算量GQI | 4841查看 3回答
火灾自动报警 消防广播 消防电话 回路问题
如图 说明中说总线回路总共11路 系统图如下所示
我信号和电源应该是从总线端子箱出来分11个回路
那么电话线、广播线也和信号、电源线一样 分11个回路吗?还是电话线、广播线只需一个回路呢?
11个回路的话 端子箱是11个 还是各层都需要端子箱? 谢谢
2020-09-04 14:32:33 补充
控制线是不是每个风机上都要一个回路?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、电话线:如果一台消防电话总机的规格能带设计的这些消防电话,那么电话线一个回路就可以。
2、广播线:看广播功放的功率,如果一台广播功放的功率大于消防广播扬声器的功率总和,那么广播线一个回路就可以。
3、是否各层都设置接线端子箱需要看设计要求
4、风机手动直启控制线是每个风机一个回路的,也就是每台风机都是:控制室→每台风机控制箱
2020-09-04 14:54:15
-
火灾自动报警 消防广播 消防电话 回路问题
如图 说明中说总线回路总共11路 系统图如下所示
我信号和电源应该是从总线端子箱出来分11个回路
那么电话线、广播线也和信号、电源线一样 分11个回路吗?还是电话线、广播线只需一个回路呢?
11个回路的话 端子箱是11个 还是各层都需要端子箱? 谢谢
答:总线制的都是从端子箱出来然后各个报警设备并联连接,出来一根总线每一个回路并联连接
11各回路11个端子箱
2020-09-04 16:47:18
-
手动控制线都是单独一个回路控制一个风机
2021-03-04 14:47:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看