• 照明回路敷设

    4ALE配电箱回路 ,箱体在4楼。回路3控制1-8层电井照明 回路4控制9-16层照明。 想问的问题是回路4,9-16层的照明是需要从4层箱体在引一颗线到9层还是直接从8层回路3继续往上引?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    回路4,9-16层的照明是需要从4层箱体在引一颗线到9层

    2020-09-05 10:05:56 

  • 9—16层是一根线,在每层作分支引出。1-8层也是如此。二个回路互相独立。

    2020-09-05 11:59:41 

  • 回路3是从4ALE配电箱引出到8层的层顶,从本层引上引下的位置向下引入到1层,然后在每一层做分支。


    一个回路只有一端接到配电箱,其他都是分支的。

    2020-09-05 12:56:18 

  • ALE配电箱回路 ,箱体在4楼。回路3控制1-8层电井照明 回路4控制9-16层照明。 想问的问题是回路4,9-16层的照明是需要从4层箱体在引一颗线到9层还是直接从8层回路3继续往上引?


    答:还是从四层引上去的

    2020-09-05 16:58:46 