剪力墙垂直分布筋是如何计算长度的?o
剪力墙垂直分布筋,一层是二级钢12的,二层是二级钢14的,计算的长度为何是绑扎搭接,而不是锚固另插筋?问题补充:剪力墙,上层钢筋规格大,下层规格小,是否应下层钢筋锚固,上层另插筋。
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳主要看你计算设置中是怎样设置怎样计算
2008-09-08 21:44:34
-
正常情况下计算的长度是绑扎搭接的,建议你查阅一下03G101及有关剪力墙的施工手册都是这样规定的,实际现场施工一般也都是这样做。 不妨你了解一下。
2008-09-08 21:46:44
-
这只是钢筋的对接,既可以绑扎,也可以焊接。
2008-09-08 21:55:08
-
剪力墙垂直分布筋,一层是二级钢12的,二层是二级钢14的,计算的长度为何是绑扎搭接,而不是锚固另插筋? 若是上层比下层根数多就会锚固另插筋了若是仅直径不同就是直径大的伸入直径小的层搭接或焊接机械连接
2008-09-08 23:00:23
-
你要注意03G101上有这样一句话,竖向钢筋计算原则是“能通则通”
2008-09-09 13:43:58
-
你根据要求可以自己调整。软件没有那么智能
2008-09-09 08:56:46
-
剪力墙垂直分布筋,一层是二级钢12的,二层是二级钢14的,计算的长度为何是绑扎搭接,而不是锚固另插筋? 自己设置一下,如果是用电渣压力焊的话就改下设置
2008-09-09 10:45:35