滕松涛 2020-09-08 10:43:06 | 福建省 土建 | 624查看 3回答
这样的暗柱,箍筋应该是不用设置了吧?
2020-09-08 10:48:05 补充
像这个箍筋应该是直接不用设置,了直接设置拉勾就可以了吗?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
过了底部的加强区,应该是只要布置拉筋就可以了
2020-09-08 10:44:23
-
剪力墙的水平钢筋不用设置,其它的要设置。[[[直接画拉筋和箍筋的方法]]
2020-09-08 10:44:50
-
需要输入C8@100/200的,墙水平筋和箍筋隔一布一.
2020-09-08 11:15:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看