• 图纸解读电缆标注2(ZR-YJV-4x240 SC150)指的是?

    请教一下各位老师,双电源切换总柜有两条回路,一条是D3:WP2电缆为2(ZR-YJV-4x240  SC150),另一条是AA:2(ZR-YJV-4x240  SC150),这个2(ZR-YJV-4x240  SC150)中的2是不是指的两根,此种设计是否合理,若为两根,为啥不换个大型号的电缆,出线W1回路同样的问题

    配电柜

    2020-09-08 16:01:08 补充

    有误

    答疑解惑

    补充进线柜系统图,如图所示,根据图纸的话分别从D1,和AA柜分别是引入2(ZR-YJV-4x240  SC150),那么进线一共是4根电缆,一个柜子引入线,从两个配电柜引入是4根电缆,理解是不是对的,设计是否有误

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    设计合理的,因受大电缆弯曲半径等因素的影响,现场只能选2*(240+1*120)

    2020-09-08 15:58:40 

  • 请教一下各位老师,双电源切换总柜有两条回路,一条是D3:WP2电缆为2(ZR-YJV-4x240  SC150),另一条是AA:2(ZR-YJV-4x240  SC150),这个2(ZR-YJV-4x240  SC150)中的2是不是指的两根,此种设计是否合理,若为两根,为啥不换个大型号的电缆,出线W1回路同样的问题


    答:1、设计没有问题的

    2、两根一样的电缆,从不同配电柜引来的

    2020-09-08 15:53:39 

  • 是指的两根电缆,此种设计是合理的,

    2020-09-08 15:54:08 