realfox@126.com 2008-09-09 09:09:59 | 重庆市 土建算量GCL2013 | 532查看 1回答
部分CAD图无法导入进行软件识别
部分CAD图无法导入进行软件识别
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳导致此种原因的情况及解决方案如下: 1.CAD版本太高,需要用较低的CAD版本,建议转换成2004及以下的版本。 2.CAD制图时,制图者没有分层,此时需要回到CAD中,先把CAD图层炸开,保存后,再回到软件中操作。 3.用户电脑中的字库没有设计者中的字库,所以打开CAD,所有的字是乱码,此时需要到CAD制图者处拷贝所需要的字库。 4.CAD制图者在制图时不是很规范,比如:粱的表示方法只用了一根线表示,而软件只识别用两根线绘制的梁;又比如柱梁的相交处,应形成封闭的区域,而CAD原图,把柱梁相交处放大再放大,发现此处的梁线并没有和柱相交形成封闭,所以软件也不会识别。等等,原因诸多。解决的方案是,一是先修改CAD,直到修改成一份完整的CAD草图后再进行导图。二是,只导轴网,其余部分最好自己在软件上手工绘制。
2008-09-09 09:09:59
-
土建算量GCL2013进行CAD导图,图框部分无法识别 已进行的处理(但无效):1.天正转换T3格式;2.CAD图中使用XREF命令进行绑定(但无法执行);
-
为什么有的CAD图用广联达软件通过导入CAD图后没有轴线?也不能进行提取,是不是用天正画的CAD用广联达就不能导入CAD图?无法导入的图是不是要用广联达老老实实的把图完完整整的画出来?
-
以前能导入的cad图纸突然不能导入了,天正的图纸也转换成了旧的版本,也打散了,就是导不进去,一直提示正在处理,请稍后。。。就不动了。
-
广联达算量软件导入CAD图后,尺寸不正确,比如我先导入了柱子然后自己画上一根梁,量净长是2m,但是用导入梁的方法导入梁后,汇总后梁净长是1.999.导致所有数据就不正确,怎么回事呀?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看