• 配电柜的预留电缆问题

    1. 低压配电柜落地安装,电缆从下往上进,这种情况的预留是否为:柜体半周长+低压柜进线预留+电缆头预留?

    2. 低压配电柜落地安装(有电缆沟),电缆从下往上进,这种情况的预留是否为:柜体半周长+出电缆沟预留+低压柜进线预留+电缆头预留?

    3.配电箱挂墙1.5m安装,从上进线,这种情况的预留是否为:箱体聚顶高度+箱体半周长+电缆头预留?

    2020-09-08 22:20:34 补充

    其实预留电缆头是毫无疑问的。第一个问是想表达“盘下进线”的低压柜,是箱体半周长和2m都要预留,还是只要箱体半周长?第二个问题是想在第一问上加上有电缆沟的情况。多谢各位老师解答!

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    不管安装方式,不管留在里面还是留在外面,配电箱预留量的计算方法都是;半周长+电缆头1.5米

    2020-09-08 20:02:47 

  • 箱体聚顶高度+箱体半周长+电缆头预留

    2020-09-08 18:05:54 

  • 不论进线方式如何,电缆预留都是:柜体半周长+电缆头预留,如果存在电缆进入电缆沟或吊架上(下)反转时才考虑预留,否则不考虑。