张骞 2020-09-08 18:02:45 | 重庆市 安装 | 1872查看 3回答
配电柜的预留电缆问题
低压配电柜落地安装,电缆从下往上进,这种情况的预留是否为:柜体半周长+低压柜进线预留+电缆头预留?
低压配电柜落地安装(有电缆沟),电缆从下往上进,这种情况的预留是否为:柜体半周长+出电缆沟预留+低压柜进线预留+电缆头预留?
3.配电箱挂墙1.5m安装,从上进线,这种情况的预留是否为:箱体聚顶高度+箱体半周长+电缆头预留?2020-09-08 22:20:34 补充
其实预留电缆头是毫无疑问的。第一个问是想表达“盘下进线”的低压柜,是箱体半周长和2m都要预留,还是只要箱体半周长?第二个问题是想在第一问上加上有电缆沟的情况。多谢各位老师解答!
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
不管安装方式,不管留在里面还是留在外面,配电箱预留量的计算方法都是;半周长+电缆头1.5米
2020-09-08 20:02:47
-
箱体聚顶高度+箱体半周长+电缆头预留
2020-09-08 18:05:54
-
不论进线方式如何,电缆预留都是:柜体半周长+电缆头预留,如果存在电缆进入电缆沟或吊架上(下)反转时才考虑预留,否则不考虑。
2020-09-08 18:09:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看