• 静力压桩工程,管桩的工程量怎么计算的?

    静力压桩工程,管桩的工程量怎么计算的?(1)是计算管桩使用长度?(2)还是要加上送桩的长度?(3)凿桩的长度是否要减掉呢?比如原地面标高0.00m,桩承台标高-1m,1#桩,施打第一根桩11米,第二根桩9米,再送桩2.5米,应该怎么算管桩工程量?再比如2#桩,施打第二根桩11米,第二根桩9米,凿掉2.5米,应该怎么算管桩工程量?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 桩按入土的长度计算,送桩是另外计算,露出原地面的不列入计算,截桩头是按个计算。

    2020-09-08 22:00:16 

  • 1、管桩使用长度按设计长度计量;2、送桩的长度看基础图纸;承台顶标高----自然地面+0.5米;3、截桩的长度,预算暂估量,结算时据实办理。

    2020-09-08 22:17:33 

  • 送桩

    桩承台


    2020-09-09 09:23:33 