• 板支座负筋梁内锚固问题

    黄色方框内的支座负筋在梁内锚固长度怎么是70,在板内锚固70没问题,板厚100-2个15的保护层。计算设置里默认的也是“能直锚就直锚,否则hc-bhc+15d”,还有根数默认的也是"向上取整加1",图中宽度3300-120(间距)/120(间距)=26.5向上取整加1应该是28,但是软件算出来不会向上取整加1。

    保护层

    根数

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你理解有误的,设置按负筋线长度计算之后,负筋的弯折长度就是板厚-2*保护层的,就是说“能直锚就直锚,否则hc-bhc+15d”这一条就不影响负筋的计算了,设置什么都是一样 的


    负筋根数计算要计算净跨长度,要减去梁宽度的

    2020-09-08 22:38:32 

  • 首先第一个问题,你设置的单边标注板负筋长度是从梁中心线算至标注位置,即800,所以负筋在梁出的锚固就是从梁中心线到梁边线加弯折段长度,两个弯折的长度就是一样的。第二个问题,你的梁看上去应该是300(具体你可以查看一下),你所量取的长度是从梁中心线到梁中心线。若梁是300,计算式应是(3300-300-120)/120+1=25。求证一下你的梁宽,应该是小于300的。

    2020-09-08 22:42:03 