wangfuxian 2008-09-09 10:38:03 | 河南省 其他专业 | 482查看 6回答
GCL8.0中的保温层面积计算于墙体块料抹灰面积不
GCL8.0中的保温层面积计算于墙体块料抹灰面积不一致,怎么回事?
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳外墙保温面积软件没有计算室外地坪到正负零的高差,可块料面积是全部计算的,外墙保温面积应增加室外地坪到正负零的高差部分。
2008-09-09 11:30:04
-
那是因为您的设置代码不对!
2008-09-09 10:43:26
-
外墙保温层的面积应该与外墙装饰面积相等,也就是说在设置外墙保温时,选择代码与外墙装饰面是相同的,这样计算出来才是正确的。
2008-09-09 10:56:13
-
这可能是: 1、你设置的工程量代码不正确(应该用墙面块料面积:QMKLMJ)。 2、可能是保温层与墙体块料布置的范围不一样。
2008-09-09 11:04:40
-
外墙保温面积与外墙块料面积应该是一样的,如果不同,那你再检查一下是不是代码选择的不对啊!
2008-09-09 11:11:20
-
明月说的对,有可能是正负零以下的室外高差没有计
2008-09-09 11:35:17