• 老师出桥架连接配电箱和进入桥架用配管连接配电箱和配电箱的明装暗装有区别嘛

    配管

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 配电箱明装的话一般配管也会是明敷,若是暗装的话配管也会暗装。不过两者没有必然联系,只是设计和施工的常规做法,至于暗敷明敷根据设计来定。对算量影响不大。

    2020-09-10 11:23:37 

  • 用桥架进配电箱或者是用配管进配电箱,取决于进入(或出)配电箱线缆的根数。多了用桥架。少了用配管。

    与明装、暗装关系不大。

    2020-09-10 12:24:56 