• 在梁集中标注里只标出箍筋及架立筋(2C12);2C14,而在原位没标出左右支座的钢筋o

    在梁集中标注里只标出箍筋及(2C12);2C14,而在原位没标出左右支座的钢筋,那么左右支座的钢筋是否与架立筋相同?

    问题补充:(2C12)有括号的是表示架立筋,但图纸的第一跨左支座没标出钢筋来,在右支座标2C16,但在第二跨右支座又不标出钢筋来,我就想问这两个没标出钢筋的位置是什么钢筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (15) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这是1个软件一直都没有解决的问题。设计图的意思是架立筋从第一跨起到与第二跨的支座钢筋接驳150mm。目前我的做法是第一跨左支座输入与架立筋相同钢筋,只是多计算了150mm长的钢筋

    2008-09-10 16:25:19 

  • 发现问题联系设计院,设计如果没问题,图纸怎么写,怎么往图纸里输

    2008-09-10 15:31:15 

  • 这种架立筋属于一种特殊的架立筋,它既作架立筋用又当上排筋用,如在第一跨左支座没有支座钢筋,就需要把2C14按上排筋的方式锚入支座,在右支座处与支座钢筋搭接。如果第二跨的右支座是端支座,就与第一跨左支座相同的方式处理。如果第二跨的右支座不是端支座,那就只能通过支座。 现在这种情况在软件中还不能处理,只能在编辑钢筋中手动修改并锁定构件。

    2008-09-10 15:33:15 

  • 那是一种架立筋,集中标注有说明是相当于通长筋,如果跨中有原位标注就说明本跨才有架立筋,也叫通长筋。

    2008-09-10 16:12:23 

  • 没标出支座钢筋就是没有支座钢筋,软件计算式就会将架力筋计算到支座处的。

    2008-09-10 11:48:22 

  • 这个问设计院吧,没有支座负筋,架立筋怎么办?

    2008-09-10 11:48:32 

  • 左右支座的钢筋与架立筋是没有关系的。支座钢筋属于上部钢筋(下部钢筋),架立筋属于垂直方向的钢筋,它们之间没有关系。

    2008-09-10 11:49:15 

  • 不是,架力筋根左右支座的钢筋不是一回是,那按你这种情况设计是有问题的,钢筋不对!!

    2008-09-10 11:50:43 

  • 按图纸标注就可以了

    2008-09-10 11:54:59 

  • 图纸如果没有设计支座负筋,就说明设计院没有设计,就不要输入或问设计院后再输入,架立筋和支座负筋不是一回事

    2008-09-10 11:55:13 

  • 架力筋和支座的钢筋不一样,设计有问题

    2008-09-10 11:56:53 

  • 建议联系设计,明确钢筋配置。

    2008-09-10 12:07:11 

  • (2C12);2C14分别为上部通长筋和下部通长筋,原位标注按图标注就行.

    2008-09-10 13:02:30 

  • 有架立筋,那支座处就应该标钢筋信息,没有标,应该是属于漏标,你最好联系一下设计此图纸的工作人员。不要盲目的把支座钢筋定义成某个数据。 2C14这是下部通长筋,在属性编辑器的下部钢筋中直接输入。

    2008-09-10 13:08:54 

  • 没有标表示没有设计就不标软件会自动计算的

    2008-09-10 13:28:25 