路人1号 2020-09-14 15:55:33 | 湖北省 土建 | 1112查看 1回答
箍筋长度计算,按照外皮计算和中心线计算有何区别?算出来长度一样嘛?
题目,柱尺寸1000*1300,箍筋4*4,D=25,d=12,135度弯钩,c=40。
1.麻烦大佬看下我这个中心线计算方式对吗?
中心线计算:
外箍筋长=(1000-80-12)*2+(1300-80-12)*2+2*11.9d
y方向内箍筋长:(1300-80-12)*2+【{(1000-80-24-25)/10}*6+25+12】*2+11.9d*2
2.外边线计算
外箍筋周长:(1000-80)*2+(1300-80)*2+11.9d*2
内箍筋计算不会麻烦大佬教一下,谢谢啦
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
看下图,另外外边线是要扣除钢筋弯曲延伸的
2020-09-14 16:28:20
-
湖北18定额中,”现浇、预制构件钢筋,按设计图示钢筋长度(钢筋中心线)乘以单位理论质量计算。“但是我在和别人对量的时候,又有人说应该按外皮尺寸算,请问一下,我到底该按哪种方式计算,有什么区别???
-
五层住宅,阳台为退层,逐层往上内缩,外墙长度每层不一样,如何计算垂直投影面积。计算规则所列外墙长度与室外地面至墙中心线的顶面高度如何理解?外墙长度按平均值还是第一层长度计算还是每层单独算?
-
这个加腋是整个水池各个墙壁的每一个底部都需要计算嘛?然后直接算长度和根数在表格里面输入,计算出来后这里可能有几千根加腋钢筋,正确嘛?
-
桩的直径700,螺旋箍筋a8-250,长度21m,我算出来的螺旋箍筋长度有228m,我感觉太长了,数据有问题吗?螺旋箍筋搭接还搭接了11m,那种a8的卷钢因该不用计算搭接吧?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看